夏普AY-35SDXP型分体式空调,室内机不工作
故障现象:指示灯亮但室内机不工作
分析与检修:检查室内机端子板上220V 电源电压正常,但电源过流熔断器已经烧 黑,更换2A熔断器(原熔器为3A),加电试机,熔断器再次烧坏,说明室内机电源或负载 电路存在短路故障。拔掉插座C11和C01,以断开电源负载,换上2A保险管,通电,熔断 器仍然烧断,判断故障出在电源电路。 检测电源放大器DSAR、压敏电阻VARISTOR及电源变压器,发现压敏电阻已烧坏击 穿。
维修措施:更换同型号压敏电阻后,故障排除。