春兰KFR—50LW/d型柜式空调,制冷效果很差
故障现象:制冷效果很差,分析是电源电压不足引起,但更换交流稳压器后,空调仍 不能很好的制冷运行。
分析与检修:试将室内机组的RT1、RT2温度传感器短路,开机一段时间后,空调出现故障代码“E8”后保护。E8的含义,表示温度传感器RT1、RT2、RT3短路,经检测温度 传感器RT2阻值已变为30KΩ,超出标准值。
维修措施:更换温度传感器BT2后,故障排除。
转载于;[url=http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3480078]北京春兰空调维修中心[/url]。 |