五金机电行业领先的电子商务论坛
返回列表 发帖

华宝柜式空调室外机不工作 维修措施91b

华宝KFR—75LW/B(D)型柜式空调室外机不工作   
故障现象:开机后室外机不工 作,故障指示灯亮。
分析与检修:首先检查室外机电 源电路,+12V 和+5V 电源电压均正 常,说明微处理器存在故障。 该机室外机主板微处 理器为U14(UPO75066),该主板通过 其外围电路控制压缩机的运行情况, 其中31脚为压缩机状况控制信号端 子,30为四通阀状况控制信号端子,29脚为过欠压保护信号端子,23~25 脚分别为室外风机低、中、高速控制信号端子,22脚为化霜和故障指示信号端子,38~41脚 分别输出U14本身及室外电路故障指示信号,当此四脚输出高电平时,相应的控制管Q17 ~Q18导通,故障指示灯点亮。 根据以上分析,重点检查微处理器U104基本工作条件是否具备,测U14的19~21脚 +5V 电源电压正常,再检查其12脚复位信号正常,但③脚无复位信号输出,说明U14本 身未工作,测④、⑤脚无时钟信号波形,说明时钟振荡电路未起振。检查相关元件C64、 C63及X4,发现X4已开路,致使振荡电路不工作。
维修措施:更换同型号4.18MHz石英晶振后,故障排除。
[url=http://blog.sina.com.cn/u/1977600625]北京华宝空调维修中心[/url]编辑整理。