两点供电oF

美的KFR-120LW柜式空调室外机不工作
故障现象:开机后室内风机启动运转,[url=http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3482552][color=#ffffff]北京志高空调维修电话[/color][/url],室外机组风机、压缩机无法工作,也不制冷。
    分析与检修:由于室外机组风机、压缩机同时不工作,说明控制电路有问题。应重点检查控制电路是否正常。从控制电路分析,首先测控制压缩机的继电器K6无12V激励电压,用12V电源单独绐室外机组的接线端子“4、5”两点供电,[url=http://blog.sina.com.cn/u/2019178725][color=#ffffff]北京新飞空调维修中心[/color][/url],室外机能正常运转。由此判断故障点在室内机组,经检查发现装在室内机组底部13V变压器次级开路,导致无+5V电压送至控制板,因该变压器装在机组底部,长期受潮所致。
    维修结果:该变压器是一只独立的小型变压器,将其更换后,通电试机,故障排除。
    应急处理:用XD7型(220V/12V)信号灯的变压器直接代换。