北京长虹空调售后电话r

长虹KFR-50LW大清爽柜式空调器,开机30分钟后仍不制热
分析与检测:现场通电试机,室外机运转但无热风吹出:卸下室外机外壳,检测四通阀线圈阻值,良好;测量主控制板的⑦脚,有低电平信号输出;测量D102,经反相后有低电平输出;测继电器K10l,良好;经全面检测,初步判定产生该故障的原因是尼龙滑块卡在制冷通道中。
维修方法:更换四通换向阀后,故障被排除。
经验与体会:电路中D401的⑦脚输出高电平,经D102反相后,由D102的14脚输出低电平,K101通电吸合.四通阀转换制热通道,空调器进入制热运转.电路中的RC101可保护四通换向阀,由于继电器吸合时电压突然变化,可能导致四通阀因线圈回路中的瞬间高压引起损坏。RC101与四通阀并联电容可阻止电压突变,消耗振荡电流的能量,有效地防止高压出现,防止部件损坏。