三洋SAP-ECRV261H型空调室外机不工作 检修经验R7o

三洋SAP-ECRV261H空调,室外机不工作
故障现象:室内机工作正常,室外机不启动。
分析与检修:从故障现象分析为主机工作不正常。
引起该故障的原因有:电压过低,[url=http://blog.sina.com.cn/u/1973600197][color=#ffffff]北京三洋空调维修[/color][/url]; 温度传感器不良;室外机制冷系统高压端压力过高,使高压压力开关跳开;微处理器损坏 或接口有故障。 经检查电源电压正常,检查压力开关和室外温度传感器也正常。检查电脑板6V 和 12V供电正常,检查室内机温度传感器RT1,在环境温度30℃时,测其电阻值为270Ω, 也正常。该微处理器D75028CW26脚为温度传感器输入端,测26脚电压为2V且不稳定, 断开微处理器的26脚,测该点电压还是不稳定,检查相关元件,发现该点对地所接的一 只0.022μF/16V小电容已失效。将其更换后,[url=http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3475863][color=#ffffff]北京美的空调售后服务热线[/color][/url],该点电压上升为2.8V,主机工作恢复正 常。
维修措施:更换同型号电容后,故障排除。

返回列表