三菱分体空调开启制热时反而制冷 维修案例Y7

三菱分体空调开启制热时反而制冷
故障现象:夏天制冷正常,冬天制热时,其不但不制热,反而制冷。
    分析与检修:由于该空调器不制热,反而制冷,故判断控制电路或四通换向阀不良。
    从室内机引向室外机导线有两股,其中一股为信号线,另一股为压缩机风机控制线(分为红、蓝、黑)。压缩机工作时,蓝红两线上应有220V电压,风机工作时,蓝黑两线应有220V电压,制热时,220V线路上蓝线和信号线上绿线间应有22OV电压,电磁阀才会动作,四通换向阀才会改变制冷剂的流向,实现制热。
    检查室外机接线处,换向阀两端无220V交流电压,测换向阀控制继电器输出端和电源接线的L端之间有22OV交流电压,进一步检查发现室内机穿墙处信号线折断,导致电磁换向阀无电压,不工作。
    维修结果:连接好导线后,通电试机,故障排除。